Вопрос: Доброго времени суток, Коллеги. Как не сопротивлялся, но довелось столкнуться с тепловым насосом Octopus. Не хочу обижать тех, кто считает эти тепловые насосы хорошим оборудованием, но.... Никакой технической толковой информации нет. Официальный дистрибьютор в Украине "отморозился", т.к. Заказчик решил сэкономить денег (года три тому как было) и отказался от его услуг по шеф монтажу и пуско-наладке. И вот пришло время запускать оборудование. нашлись умельцы, заправившие систему R407C, что в принципе допускается, и как-то запустившие систему. Но при температуре на улице -22 эффективность резко снизилась, трубы обмёрзли и картер компрессора так же. Меня пригласили осмотреть систему. При осмотре я не обнаружил ТРВ или капилярки нигде. Как происходит управление перегревом не понятно. Видимо никак. Если кто-то сталкивался с этим чудом, помогите подобрать ТРВ для модели IS61. Буду признателен за любые дельные советы.
Автор: Евгений Демьяненко
Дата последнего ответа: 2016-03-25 13:24:18
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
"Octopus" вроде использует хладагент R290(пропан).

Андрей

2016-03-24 11:01:18
А чем он, вам так не понравился??

Ведь он простой как угол дома. А значит и ломаться там практически нечему.



ТРВ возле испарителя точно нет??
Андрей

2016-03-25 13:24:18